电工班工作总结 1

光阴似箭,日月如梭,20xx年已经远离我们而去。回顾20xx年是我们化工企业的全行业的冬季是最寒冷的一年。为了企业能生存和我们能更好的生活,在公司领导和部门领导的要求下,我们努力维护保养好生产设备,最大限度地做到设备利用最大化,减少设备故障,缩短设备维修怠工时间,提高设备的利用效率,面对24小时不停运转的设备,只有加强检查才能更好的了解设备的健康状况,对将要发生的故障隐患提前清除,以达到防患以未然。这里面包含了我们的汗水与欢乐。其实一年一度的年终总结也正像一面镜子。透过这面镜子我们可以看到过去这一年来都做了哪些成绩,又出现了哪些失误,还有哪些长处没有发挥,哪些不足还有待改正。自己在工作中也收获不小,现在对20xx年工作做个简要总结。

一、坚持巡回检查制度

每天上班后坚持巡回检查电气设备,做好每天的维修工作记录,对常见设备故障进行记录和问题分析,经常出现问题的设备做重点管理和维护,对常见的问题和故障做跟踪和记录,对重点的电气设备做好备品、备件记录,以免下次发生同样故障时,没有配件而增加太多的停机时间。

二、坚持设备的维护保养制度

在工作中对设备要勤看、勤听、勤问。把发现的电气设备问题消灭在萌芽状态。如果发现电气设备问题及时处理,如果不能处理的及时汇报主管领导及公司领导。

三、具体工作内容:

在人员配备不足的情况下,我们克服工作的种种困难完成了公司和部门领导安排的工作。

1、为了配合公司行业验收合格,我们按照验收要求在公司重点的工段和岗位安装防爆应急照明灯。安装应急灯23盏、敷设钢管200米、电线900米、支架角钢25付、防爆开关10个。

2、协助外单位撤卸、安装避雷塔。(原避雷塔表面腐蚀严重且有倾斜,为了人身安全、设备安全)

3、压缩工段的废油回收泵线在使用工程中,没有防爆设施容易产生电气火花存在安全隐患。因此,安装防爆控制箱2处。

4、压缩工段的楼梯照明电源线短路无法使用,为了职工的上下楼梯的人身安全需要更换。由于过去电源线在总配电室,给现场施工带来了困难。因为,原来的电缆桥架非常拥挤在实际施工中线路走向无法满足施工要求。所以,我们又重新规划线路走向,重新配管,敷设电缆200米、新增开关6只并在整改时间圆满完成任务。

5、设计、安装稀氨水冲装站泵配电箱及配管、敷设电源线、电动机电源。

6、设计、安装、敷设配气站电源线符合易燃易爆危险源的防爆要求。

7、在4#冰机资料不完整的情况下,为了按时完成冰机的试运行。认真查找有关资料和仔细分析电气图,理解他的控制原理。元器件的功能和作用,通过大家的共同努力圆满完成4#冰机的安装工作。

8、处理1#变压器I段母排接头发热。处理2#变压器II段母排接头

2发热。

9、全公司高压设备的预防性试验。

10、更换液氨冲装站冲装臂接地线,消除不安全隐患。

11、2#门电源线原埋在地下由于多次基建施工使电缆多处绝缘破坏无法正常使用。后改变电源走向固定在围墙上敷设电缆线150米。

12、1#蒸发器电动机引出线绝缘破损短路。由于,电动机在风扇上撤卸非常麻烦还是高空作业。为了彻底解决问题我们采取用锡焊接线头并再外面套黄腊管处理绝缘,为公司生产节约时间、为维修人员带来方便。

13、巡检时连续几天在空分配电室内闻到一股电气设备特有的焦臭味且越来越大,决定仔细排查原因。通过仔细检查发现这个味道是2#氧压机抽屉柜发出的,于是果断的连续本班调度停下2#氧压机。拉出抽屉看到是2#氧压机的主电路动插件发热且变色,引起隔离罩烧焦发出的气味。由于,没有备件于是我们在辅助生产区配电室找了一个适合2#氧压机的抽屉柜备用。

13、巡检时根据操作工反应2#冰机电动机有焦味。经观察发现2#冰机电动机接线盒有温度还是不是有一股塑料燃烧的味道。果断让操作工停下2#冰机检查发现接线盒内黄相外层绝缘已经全部碳化,红相也部分碳化快接近接线盒外壳。多亏操作工观察细心不然后果不堪设想。我们重新把烧坏的电动机引出线更换掉,并重新焊接线鼻子处理好绝缘恢复使用。

14、巡检时发现2#变压器10KV电缆头有放电现象,开始我们还考虑

3能不能拖一拖不要影响生产就机会处理。后来,我们反复分析10KV高压电缆电压有那么高,我们也无法预测他什么时候出问题,也许是一个月或也许是今晚。到那个时候出问题可能损失可能更大。于是我们马上向领导汇报情况,并当天下午就重新做10KV电缆终端并恢复生产。

15、巡检时发现5#压缩机风机没有运行操作工巡检居然没有发现。经检查发现5#压缩机控制屏显示风机在运行状态,断路器与热继电器均在合上位置,实际风机没有运转。停机撤开电动机接线盒检查电缆线发现电缆绝缘抽芯引起两相短路跳开断路器(分合开关没有弹起)。因此,电动机没有烧坏,处理后恢复使用。

16、巡检时发现2#压缩机风机运行响声大,通过改刀听声音分析可能是轴承问题。停机检查轴承滑动有阻力,弹夹裂开。更换轴承故障排除。

17、碳化循环水回收1#泵运行时跳闸(3次)。设备与电气都分别检查,结果是泵瓦抱紧使电流升高引起电动机跳闸。我们检查情况:

1、电动机对地绝缘值0.5Ω,(符合基本绝缘标准)

2、相间阻值不等1.2Ω、1.9Ω、0.8Ω。按常理可以试启动。但是,检查时闻到接线盒有一股焦臭味。于是我们还是决定撤开电动机看看,撤开电动机后端盖大吃惊电动机的扎带部分已经被涨开了(电动机绕组膨胀),电动机绕组有散股现象和部分绕组变色。端盖的下方有被融化的金属颗粒,看来电动机伤的不轻,进一步检查电动机扫膛,电动机基本报废。通过这个事情我们总结出今后工作中只有工作经验+负责心才能把工作

4搞好,才能百尺竿头更上一层楼。

18、1#压缩机的励磁控制屏发生故障,主接触器损坏CJ20-100这种老型号仓库没有备件,况且这种外部绝缘差声音大。生产上又需要马上使用怎么办?于是,我们决定采用性能稳定噪声小的施耐德LC1D80M7C交流接触器代替CJ20-100型,同样能满足励磁柜的工作需要。但是,在安装中设备孔距不符无法固定接触器,于是我们又重新在控制屏上钻孔并固定。安装后重新连接控制线并调试运行参数一切数据正常可以使用。为生产系统赢得了时间。

19、为了 ……此处隐藏13865个字……位置等,迅速调动班员迅速处理,对较大的故障或不能处理的问题认真向客户解释并上报处理。

以上主要是这一年来的主要工作情况,有可喜的也有需要提高的,喜的是在这里做了班组的负责人,得到了少少的管理经验,而且在这个接收过程中也学会了很多知识,技能也得到了进一步的提升,而需要提高的是管理的水平,人际关系处理以及技术技能也需要进一步提高,所以我一定会更加努力,争取明年更上一层楼。

电工班工作总结 11

20xx年,也是本人在xx物业有限公司工程部工作的第二年,在这一年的时间里,本人能够遵纪守法,认真学习,努力钻研,扎实工作,以勤勤恳恳,兢兢业业的态度对待本职工作,在运维岗位上发挥了应有的作用,作出了贡献,总结主要如下几方面:

一、爱岗敬业,扎实工作,协助领导完成接收工作

今年,根据公司工作的按排,本人在x月份由xx调至xx运维组,在岗位变动过程中,本人能够顾全大局,服从领导按排;接收期间,执行领导的指示,对所负责的交接项目进行认真检查,对异常,损坏,故障等有问题的设备第一时间上报,要求原单位物业及时处理,协助领导做好接收工作。

二、熟悉地理位置以及各区域机房,电房设备

初来xx,对这里的环境,设备都是完全不熟悉,而原xx物业也不配合,所以很多东西都是靠自己以往的经验通过摸索,思考和总结,再加上x主管、x主管的亲自讲解,培训以及按排一些有非常丰富经验的师傅前来讲解,现在对这里的地理位置、中央空调系统、高低压电路系统、消防系统、生活用水和园林绿化系统、电梯系统等都相当熟悉,可以独立上岗。

三、做好中央空调和高低压电路系统的运行和保养工作

中央空调方面,根据客户的需求,季节、天气情况,合理控制中央空调,并做好运行记录工作,对各项参数认真看,发现异常认真分析原因并上报,通知保养单位迅速前来处理。保养方面,因原物业公司对以前的中央空调系统完全没有做保养工作,致使冷却系统内壁生锈,损坏,根据领导的按排,严格执行领导的要求,加强外单位的保养监督工作,按排班员专人监督跟进,要求做到每星期定期清洗,每月定期加药水,有保养不到位的地方要求其立刻处理,防止外单位保养人员,马虎了事,致使冷却系统进一步损坏,保证空调主机正常运行。

而另一方面,在x主管的制定下,每月按排班员对机房地面、空调主机,冷却泵,冷冻泵的表面进行了清洁,并定期对冷却泵,冷冻泵轴承进行加雪油等保养工作。高低压系统方面,加强了高压保养单位(xx公司)的保养工作,要求每星期进行检查俩次,发现问题及时前来处理,低压方面刚接手时,公用电房x号电容补偿柜接触器曾出现线路松脱,致使相线触碰电柜外壳对地烧毁接触器现象,根据领导的按排,严格执行领导要求,对所有电房的电容补偿柜内所有的触点进行了全面加固处理,对有问题的电容进行更换,对公用电房(没有空调)的电容柜作开门并用风扇散热。以及对各楼层的电井进行清洁,触点加固,更换损坏的指示灯等全面排查,还对所有电房的地面卫生定期清洁,保证设备在良好的环境下运行。

四、对运维组人员进行中央空调培训

在领导的按排和支持下,本人对运维组人员进行了简单的中央空调讲解,一些对空调不熟或者部分完全没有接触过空调的员工都收到了少少效果,而自己在表达能力,自信心等方面都得到了较大的提升,也对自己的空调知识进一步加固,在此多谢x主管、x主管等领导对本人的信任和支持。

五、做好班员的管理工作、做好上级按排的任务和新闻单位的来电报修工作

本人以身作则,要求班员遵纪守法,遵纪公司的规章制度,做到不迟到,不早退,加强班员的责任心培训,认真做好设备的检查工作和运行记录工作。对上级按排的工作,合理按排,调动班员,迅速处理。对xx的来电报修,认真听讲,记录来电的单位,报修内容以及故障的位置等,迅速调动班员迅速处理,对较大的故障或不能处理的问题认真向客户解释并上报处理。

以上主要是这一年来的主要工作情况,有可喜的也有需要提高的,喜的是在这里做了班组的负责人,得到了少少的管理经验,而且在这个接收过程中也学会了很多知识,技能也得到了进一步的提升,而需要提高的是管理的水平,人际关系处理以及技术技能也需要进一步提高,所以我一定会更加努力,争取明年更上一层楼。

电工班工作总结 12

不知不觉中值得回忆的20xx年即将过去,回顾这一年来的工作,电工班在部门领导的关心和大方针的指导下及班组成员的辛勤劳作和不懈努力下,圆满完成了部门安排及本职工作的各项任务。20xx年我们的主要工作有:

1、场地设备的修理与保养:

1、今年完成了部门布置的10几台吊机遥控器的改造,并对施工队起重工进行了遥控器吊机安全操作方面的学习。

2、预防漏电事故的发生,对场地所有配电柜的接地扁铁进行了安装并定期进行检查修补。对外场所有配电柜进行了整体油漆及编号的工作

3 、华联等离子以使用十年,电脑系统严重老化,配件很难购买故障率高,不能满足现在国外产品的切割质量,今年使用了昆山贝斯德公司的海宝260精细等离子对其进行了改造。

4、今年横琴桥,椒江桥等现场施工较多,共派出电工出差,完成了现场焊接设备及电源线的修理工作。

5、施工队归还焊接设备CO2机自动焊机及三头焊机的维修保养工作。

6、4#新车间整体电缆线的放线工作及照明灯的安装,新加拿大砂房设备安装调试工作的配合

7、今年钻孔任务重,厂内7台摇臂钻床使用强度大,故障率高,特别是4台老式钻床电器控制柜严重老化,在明年任务不忙的时候要对其进行保养。

8、公司11月份AISC认证,对场地上所有焊机电流表电压表进行检查以及合格证标签是否有效,焊机接地线的安装,圆满完成了部门AISC工作。

9、施工队300多台磁力钻的日常修理工作。10全年场地设备的应急抢修工作。

2.加强业务学习,提高技术水平。在科学技术不断发展的今天,一天不学就被落后,特别是电器自动化这一块,没有谁能百分百的什么多精通什么多能修。于是带领班组成员学习专业技术与文化知识。争取让班组每一位成员在岗位上能独当一面。今年有两名组员下岗,更要提高组员一专多能,一工多艺工作作风。

3.安全教育常抓不懈。本年度电工班未发生一起安全,归功于电工班严格执行每班前10分钟安全教育,每周召开一次班组安全会,强调安全注意事项,学习各项安全管理制度和安全操作规程。在修理中遇到的安全问题及时提出来,以减少事故的发生。与班组成员签订了安全生产责任状。

4.严格执行部门24小时值班制度,每天派出一名电工夜间值班,发现设备有故障及时解决,以不影响生产未前提。下雨天及时对东西水泵房进行排水。

5.存在的问题和不足,在一年的修理工作中电工班也存在以下不足。修理质量,日常修理中因为工作责任心不强仍然会发生修理不能一次性解决的现象。工作的主动性不强,对施工队保修的设备有时比较拖。

20xx年电工班将努力改正过去一年工作中的不足,服从领导的安排,一如既往的做好本职工作。